清新若水 2022-08-10 17:36:05 | 貴州省 安裝預算計價軟件GCCP | 587查看 2回答
請問消防廣播線WDZN-RYJP-2X4是在橋架內敷設,該怎么套定額,
請問消防廣播線WDZN-RYJP-2X4是在橋架內敷設,該怎么套定額,
1、如果套用“室內敷設電力電纜”相關子目,倒是包含了在橋架內敷設的工作內容,但是因WDZN-RYJP-2X4屬于 雙絞銅芯花線,套“室內敷設電力電纜”好像不合適。
2、如果套用“多芯軟導線”相關子目,工作內容又屬于是是在管內穿線,與實際施工工藝又不相符合,所以到底像消防電穿這類線該如何套定額合適?感謝大神指點迷津
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
執行線槽配線定額B4-13-97
首次提交 2022-08-10 18:00:04 最近修改2022-08-10 18:01:57 (修改過1次)
-
應該從建筑智能化章節查雙絞線纜子目。
2022-08-10 17:38:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看