zh****@126.com 2009-09-25 11:52:18 | 河北省 其他專業 | 449查看 3回答
請教大家講解一下這個圖?
根據圖紙上的表示,底部加強部位是800,底部不加強時是500.那么500和800兩種情況下鋼筋布置是一樣的嗎?只是尺寸相對縮小了而已?問題補充:在鋼筋抽樣軟件中輸入鋼筋時"一字形"的又怎么輸入?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納個人認為500和800在鋼筋根數上是有區別的,在500區域內上面4根主筋是沒有的;那2個大箍筋:1、在800的時候上面那個箍筋是箍住(由上至下)第1排到第4排的主筋、中間有個拉筋,下面的那個箍筋是箍住第3排到最下面的主筋,中間有個內箍和一個拉筋。2、在500的時候上面的箍筋和那個拉筋就沒有了,其他箍筋不變。 如果在軟件里面建立這個柱子,最好就是統一用500大,800區域的箍筋和拉筋在其他鋼筋或者單構件里面輸入,箍筋根數和主筋長度看下加強高度自己算來輸進去。
2009-09-25 15:02:23
-
加強區和非加強區的鋼筋信息是一樣的,但是個數及型式不一樣了 加強區是兩個封閉箍筋和拉筋,建立參數化暗柱,選一字形的 尺寸為250*500,套800的那個箍筋和拉筋在其他鋼筋內輸入 非加強區只在250*500的暗柱范圍內有箍筋,沒有其他箍筋了
2009-09-25 14:09:01
-
根據圖紙上的表示,底部加強部位是800,底部不加強時是500.那么500和800兩種情況下鋼筋布置是一樣的。只是尺寸相對縮小了而已。將圖形尺寸更改一下,就可以,但加強區,需將800的箍筋放入其他箍筋中輸入,還有加強部位的拉筋。
2009-09-25 11:59:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看