風箏與風 2022-08-12 09:21:01 | 河北省 安裝預算結算審核安裝算量GQI | 609查看 3回答
請教一下,弱電問題
這個2根六類線工程量是不是要乘以2,如果乘以2 的話是整條線都乘以2,還是只有井到監控這部分乘以2呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先,圖紙中可清晰的看到,前端是幾臺攝像機,對應的就是幾根網線,一處地方有兩臺攝像機,自然工程量要*2。其次,圖紙中弱電井至前端攝像機網線的工程量很明顯也是*2的,至于弱電井至機房是什么鏈路環境,要看你的系統圖,到底是光纖到弱電井,還是網線到弱電井,機房至弱電井部分的線路取決于弱電井內是否有分級網絡設備,一臺設備對應一條鏈路至機房核心設備。希望可以幫助到你。
2022-08-12 09:40:06
-
此處標注“2根六類線”末端就是兩個攝像監控,說明了每個攝像監控的線是一根六類線,所以每個攝像監控的線應該單獨連到分機或主機。至于是否乘2就要看后面的線是代表幾個攝像監控的線了,因為有可能幾個攝像都用一根線來表示了。只是此處因有兩個攝像監控所以2根六類線直接穿一根SC25的管。
2022-08-12 09:27:35
-
這個2根六類線工程量是要乘以2,是從弱電箱出來到該攝像頭這部分乘以2。
2022-08-12 09:31:21