ww****@163.com 2009-09-25 20:48:36 | 河北省 其他專業 | 526查看 4回答
剪力墻的問題
我在定義剪力墻的時候, 縱筋形式在什么情況下選擇縱筋錨固、設置插筋; 我在繪制基礎上一層時選擇了設置插筋,其它層選擇了縱筋錨固,這樣對不對呀,請大家指點一下
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納以下沒有剪力墻,是從基礎或中間層梁上插起來的,一般情況設置插筋,也有不同情況,如果墻不是很高(如女兒墻或攔板之類),圖紙要求一次性把鋼筋插到頂時,也要設置成縱筋錨固 剪力墻是下層墻連續往上伸的,一般設置縱筋錨固,即使設成設置插筋也不會算插筋的,你試試
2009-09-25 21:06:50
-
房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的墻體。 防止結構剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻、結構墻。分平面剪力墻和筒體剪力墻。 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構、升板結構、無梁樓蓋體系中。 為增加結構的剛度、強度及抗倒塌能力,在某些部位可現澆或預制裝配鋼筋混凝土剪力墻。 現澆剪力墻與周邊梁、柱同時澆筑,整體性好。 筒體剪力墻用于高層建筑、高聳結構和懸吊結構中 ,由電梯間、樓梯間、設備及輔助用房的間隔墻圍成,筒壁均為現澆鋼筋混凝土墻體,其剛度和強度較平面剪力墻高可承受較大的水平荷載。
2009-09-25 21:19:54
-
您這樣設置是對的,基礎層上是插筋,其它是縱筋錨固
2009-09-25 21:00:26
-
如果剪力墻封頂了要設置縱筋錨固,如果下面不是剪力墻,是從下面梁構件生根的剪力墻要設置插筋的
2009-09-25 20:52:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看