清新若水 2022-08-13 15:30:06 | 貴州省 安裝結算計價軟件GCCP | 7793查看 1回答
關于消防報警主機套取定額問題?
如設計圖:“消防報警主機(聯動型)”是單獨的一個箱柜、然后“消防設備電源監控主機+防火門監控主機+電氣火災監控主機+應急照明監控主機”是合用一個箱柜,那么請問:
1、“消防報警主機(聯動型)”該套用什么定額。
2、“消防設備電源監控主機+防火門監控主機+電氣火災監控主機+應急照明監控主機”該套用什么定額。
3、查詢定額中比較接近的有:“火災報警系統控制主機”、“聯動控制主機安裝
”、“報警聯動一體機安裝”等三種定額,按照設計圖示內容,應該選哪一種比較合適?
4、定額中的這幾種有啥區別?
5、定額中的點數表示什么意思,比如“500點以內、1000點以內”,如何確定設計圖中的點數?感謝大家指點迷津
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
逐個問題回答你:
1、消防報警主機(聯動型)”套用:報警聯動一體機安裝子目
2、“消防設備電源監控主機+防火門監控主機+電氣火災監控主機+應急照明監控主機”主機屬于控制器或服務器,因此套用:報警控制器安裝子目
3、同上
4、區別是:一個是控制,一個是按照控制指令執行報警
5、點數表示前端傳感器的總數量,包含(感煙、感溫、可燃氣體等)
首次提交 2022-08-15 09:10:39 最近修改2022-08-15 09:11:19 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看