  • 鋼筋原位標注和集中標注怎么中時出現了?不是集中標注優先的嗎?

    鋼筋原位標注和集中標注怎么中時出現了?如梁集中標注為2C22,但有一跨原位標注,為4C25.計算后,鋼筋分析后發現,梁底2C22和4C25的鋼筋都有.為什么會有這種情況發生?按理,通長筋這個時候應該斷開,以4C25鋼筋代替2C22的?請教高手.
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這應該是底部筋從有4C25原位標清高的那跨斷開,前面和后面的按2C22拉通,4C25在本跨中單獨錨固,這種情況原位標注時得在平法表中修改

    2009-09-27 18:04:42 

  • 回答:鋼筋原位標注和集中標注產生矛盾,以原位標注優先。平法圖集里有說明

    2009-09-27 17:57:06 

  • 梁集中標注為2C22,是通長筋;4C25是支座負筋,所以,都要計算的??纯茨愕膱D紙是否如此?

    2009-09-27 17:57:12 