birdhair 2009-09-27 22:42:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1516查看 3回答
梁縱筋錨固(以墻為支座)
框架梁支座為墻,一般墻的長度都比較長,計算如圖。疑問如下: 1、直錨長度大于Lae,且大于0.5*支座長度+15d,我認為只是針對柱子而言,并不針對剪力墻。個人認為以墻為支座的框架梁,直錨長度是不是可以參照連梁錨固呢,即大于600,且大于Lae。 2、還有個辦法就是修改節點,框架梁兩端支座為墻還好辦可以統一修改,但一端為柱,一端為墻,如何修改呢 好像以前的10.0沒這樣的問題。希望貴司盡快解決這樣貌似簡單的問題。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納的確有這樣的情況,除一字形暗柱外,軟件大部分都會識別墻為支座,這樣與實際不符,現在也只有標注時修改支座寬度了,希望下次升級能改進吧.
2009-09-27 23:10:27
-
1.關于剪力墻,目前還不太明確的部位參照框架柱的配筋設置方法——見陳青來平法答疑; 2.按柱節點即可。
2009-09-27 23:56:49
-
如果兩端支座不同的情況,只要錨固長度一致,采用同一個節點就可以。
2009-09-28 16:55:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看