wu****@126.com 2009-09-28 09:51:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 3回答
短肢剪力墻布置框架梁,連梁問題
1、框架梁布置在中間或端部短肢剪力墻上是否要全部通長,即框架梁鋼筋要伸至暗柱或端柱對邊,同時框架梁高度范圍內的剪力墻水平筋在鋼筋軟件中又是如何計算的? 2、內容同上把框架梁換為連梁計算結果又是如何?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、你按框架梁布置時,剪力墻水平筋不會要框架梁上通過的,錨固時框架梁是以暗柱或端柱為支座的,夠直錨了就直錨,不夠了就彎錨了。2、如果把框架梁改成了連梁此時墻上的水平筋軟件就會默認通過去了。錨固時也有點區別,連梁的最小錨固為600,另外連梁不可以有箍筋加密范圍和支座負筋。
2009-09-28 10:17:13
-
1.框架梁布置在中間或端部短肢剪力墻上是要去不通長的。 2.把框架梁換為連梁計算結果不同,因為構件的類型不同。
2009-09-28 10:17:24
-
第一個問題不是很明白問的什么意思。 2.連梁在暗柱中錨固長度為max{lae,600}。
2009-09-28 16:51:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看