問題太多了 2022-08-24 09:52:44 | 河北省 安裝 | 1054查看 3回答
電纜橋架側向支撐如何計算個數,清單中已記取橋架支架重量,但是按個數的這個側向支架
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
橋架支架是橋架支架,抗震支架又是抗震支架了,不一樣,抗震支架規范一般是10米布置一套抗震支架,在轉彎三通交接處都要布置,如果沒有圖紙一般也是可以估算出來有多少個的,如果要準確的工程量的話還是要以設計深化圖紙為準。
2022-08-24 10:10:50
-
側向支架、縱向支架是抗震支架,市場上一般都是成品按套計算,按抗震設計里面設計要求的間距計算,普通支架按重量算。
首次提交 2022-08-24 09:55:25 最近修改2022-08-24 09:56:42 (修改過1次)
-
這二個清單 應該是重復的,選一個即可
2022-08-24 09:56:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看