女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • PVCΦ75電纜保護管敷設套定額

    請問各位老師,圖中PVCΦ75電纜保護管敷設套定額,電纜保護管計取C4-11-109 剛性難燃線管埋地敷設 公稱直徑(mm以內) 80,混凝土包封計取市政定額澆筑混凝;還是計取C4-8-47 電纜保護管有混凝土包封敷設 塑料管(公稱直徑mm以下) 100 1根 ,可是18年安裝定額電纜敷設說明寫,公稱直徑小于100mm的電纜保護管敷設,執行C.4.11章配管配線相應項目,請指點

    配管

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 執行配管冊,但是你看下是pc還是半硬質,一般埋地是半硬質居多

    2022-08-24 16:57:47 

  • 套電纜保護管中的相應子目

    2022-08-24 16:59:24 

  • 套用暗配管子目

    2022-08-24 17:00:55 