女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 定額模板超高 與 專家出的高支模方案 有什么區別?

    我們項目結算清單措施項目中,關于模板的工程量有兩個內容:

    1、湖北18定額中的高度在3.6m、8m、20m的模板及超過后每增加1m的增加費。

    2、經專家論證的高支模方案(高度超8m、跨度超18m、荷載超臨界值),以實際搭設面積乘以搭設高度,計算高支模體積,再套相應的費用。


    兩種都是計算模板超高后增加的費用,其他工程也是這樣計嗎?既然第一條在定額有了,第二條是不是多余了?這兩種計算方式能一起用嗎?為什么不是二選一?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 思路是這樣的

    一、危大工程

          混凝土模板支撐工程:搭設高度5m及以上;搭設跨度10m及以上;施工總荷載10kN/㎡及以上;集中線荷載15kN/m及以上;高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程。

    二、超過一定規模的危大工程

        混凝土模板支撐工程:搭設高度以8m及以上;搭設跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20 kN/m2及以上。

    三、超高支模(預算上的術語)

       支設高度超過3.6米

    四、處理方法:

     1.支模 沒有超過5米,就是正常的模板,該算超高算超高

     2.支模超過了5米,按搭設方案單獨算費用,補充定額計入;如果超過8米了再加上專家論證費

    2022-08-29 13:25:47 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題