-
小北 2009-10-19 10:19:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 398查看 6回答
拉筋的問題
筏板基礎圖紙給出拉筋了a6.5@400,筏板厚250,是不是可以布馬鐙筋?問題補充:這是個電梯的筏板基礎,謝謝大家
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納注意馬鐙與拉筋是兩個不同的概念,馬鐙是用來支撐上部鋼筋網的,拉筋是為了保證上下部鋼筋網間距的措施
2009-10-19 10:22:52
-
是否布置馬凳筋主要是按施工組織設計要求,與拉筋無關
2009-10-19 12:45:49
-
在設置筏板基礎的時候有專門設置拉筋的位置,按照你給的信息 直接鍵入A6.5-400*400就OK了
2009-10-19 10:28:07
-
回答:對于這種情況拉筋布置了,但它和馬蹬筋的作用仍然有區別,250mm的筏板基礎仍然需要布置馬蹬鋼筋。滿足混凝土的澆筑
2009-10-19 10:37:44
-
拉筋和馬鐙可是兩個概念,一個是起支撐作用,一個是起拉的作用。都得單算
2009-10-19 10:39:39
-
你好:圖中要求布置了拉筋,是因?yàn)槟愕臉前迨怯腥朔酪蟮氖前桑R凳筋是支撐板的上皮鋼筋的,所以必須得放。
2009-10-19 10:53:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看