周周 2022-09-09 10:59:20 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 371查看 1回答
第一張是結構說明,第二張是建筑?說明。
問題1:第一張是結構說明,第二張是建筑說明。請問結構說明里“正負0到-0.03標高范圍內用素砼澆筑,在廣聯達建模需要畫出來嗎”,-0.03是首層梁板結構頂標高。室外地坪標高是-0.3。
問題2:第二張結構說明里,前面說“正負0標高以下墻體采用250厚自防水鋼筋砼”,后面又說“正負0標高以下部位采用180厚水泥實心磚”,怎么不一致呢,應該以什么為準?是設計寫錯了嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以用圈梁代替畫出來
就是設計寫錯了,具體跟設計溝通確定
2022-09-09 11:04:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看