上岸 2022-09-09 14:34:22 | 河北省 安裝市政 | 6907查看 4回答
室外電纜進出強電手孔井的預留
定額上說的是進、出電纜井預留1.5m,電纜是經過這個井,那是這一趟電纜在經過這個井時候是預留1.5m,還是理解成進井預留1.5m出井預留1.5m共預留3m?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個問題應該分開回答,也就是做預算和結算的情況不一樣,先來說做預算,這個電纜進、出電纜井1.5米檢修預留應該預留1.5米,也就是為了日后維修也符合規范要求。進出共計留1.5米。再說結算,結算要看實際情況,很多時候施工單位施工并沒有預留,所以結算以實際情況為準。沒有留就不給。如果有特殊要求,比如長度大于1.5米,必須是有甲方提出簽證,合理理由的情況下才能進入結算。
2022-09-09 14:45:59
-
電纜進井后,要安裝在側墻的支架上,支架分層,豎向需要上下翻。支架裝在側壁上,水平方向有一個向井墻的折彎
2022-09-09 14:39:22
-
進留一次,出留一次
2022-09-09 14:45:23
-
(進戶電纜)進井預留1.5m;
(出戶電纜)出井預留1.5m;
一根電纜不能又進又出。
2022-09-09 16:44:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看