  • 剪力墻結構中,梁墻節點的錨固,軟件梁的錨固是按暗柱不夠直錨就彎折,深入墻直錨不行

    重疊布置

    我感覺,既然是剪力墻結構就應該按墻來錨固,但是軟件我調整不過來,把暗柱定義成墻,不能和原有的剪力墻重疊布置,把暗柱定義成柱,軟件就按柱的錨固長度和形式來錨固梁了,難道梁在端部有暗柱的墻內錨固要自己定義個節點錨固方式,用梁在墻的錨固與柱的錨固值相減自己手算一個梁在端部有暗柱的墻平面內相交的縱筋錨固調整值

    2022-09-26 20:16:29 補充

    按施工來說直錨固要比彎錨方便施工,按設計來說圖集也說能直錨優先選擇直錨,按剪力墻結構來說剪力墻中暗柱的作用應該是為剪力墻穩定性服務的,而不是把它從墻中分離出來去單獨考慮和梁的節點錨固(個人理解)

    2022-09-26 20:28:07 補充

    如果短肢剪力墻按柱來定義,L型誤差還不大,要是T型的話一個200的墻厚最大翼展能達到2*8*200-200(按平常情況下,不按一建(一造)教材)這誤差梁柱錨固max(0.5*(2*8*200-200),lae),墻梁錨固max(600,lae)還是不小的

    2022-09-27 12:06:16 補充


    短肢剪力墻

    答疑解惑


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 計算設置修改梁的設置,將梁與平行相交的墻為支座應該就可以了