快樂天使-安裝 2009-11-10 12:39:22 | 河北省 其他專業 | 2098查看 4回答
給水工程中給水塑料管PPR管管的支架是不是也是塑料的?排水管穿地面樓板用計算套管嗎?
給水工程中給水塑料管PPR管管的支架是不是也是塑料的?排水管穿地面樓板用計算套管嗎?穿地面是否設阻火圈。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給水工程中給水塑料管PPR管管的支架一般也是塑料的,排水管穿樓板一般不用計算套管(設計明確注明排水干管設套管除外),穿樓板應設阻火圈(穿地面不設阻火圈)。
2009-11-10 12:44:43
-
給水工程中給水塑料管PPR管管的支架也是塑料的,排水管穿地面樓板不用計算套管地面位置設阻火圈。
2009-11-10 12:44:59
-
PP-R管的支架不一定全部是塑料,主干管要用40*4的角鋼制作支架,排水管穿樓地面如果你放了套管就要計算,留洞費用含在管道安裝里,如果圖紙設計要求穿地面設阻火圈,那你就要加
2009-11-10 12:45:44
-
那要看設計來說啊,PP-R給水管道一般不計算支架的;排水管道一般不計算穿樓板套管但要計算阻火圈。
2009-11-10 13:15:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看