女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防電問題

    頂層接線端子

    問題1:圖一的報警總線寫了12*WDZN是干線上都是12根這樣的電纜嗎,到頂層也需要12根這樣的報警總線嗎還是什么意思?

    問題2:在干線出來后接入消防端子箱之前是1根DC24V電源線和2根報警總線,那么出消防接線端子箱后是什么線纜,是全部都是報警總線嗎?那么如果都是報警總線為什么還要電源線接到消防接線端子箱


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、是否到頂層也是12根,需要看系統圖紙確定,初始端12根,不代表頂部也是12根

    2、出箱子也是電源線和報警信號線

    2022-10-03 23:46:09 

  • 問題1:12根干線,每根到一個防火分區,不用12根都到頂層。即;最下面是12根,過了一個防火分區,就少了1根,成11根向上。再過一個防火分區,剩10根繼續向上,........如此,到最后一個防火分區,就剩下1根干線了。

    問題2:層消防端子箱的進線是各類干線(截圖一上的)。出層消防端子箱是支線(截圖二上的),采用1根24V電源線與2根報警總線(及其它類型的線)

    干線對應的是防火分區內的各個層消防端子箱;不是按層消防端子箱分配。如果是12個樓層正好為12個防火分區,就不用解釋了,一看就明白。

    支線是按層消防端子箱說話,出去幾根不同的支線(詳細看系統圖全圖)

    2022-10-04 00:58:33 