舞軒 2022-10-03 22:44:57 | 江蘇省 機電 | 3194查看 2回答
消防電問題
問題1:圖一的報警總線寫了12*WDZN是干線上都是12根這樣的電纜嗎,到頂層也需要12根這樣的報警總線嗎還是什么意思?
問題2:在干線出來后接入消防端子箱之前是1根DC24V電源線和2根報警總線,那么出消防接線端子箱后是什么線纜,是全部都是報警總線嗎?那么如果都是報警總線為什么還要電源線接到消防接線端子箱
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是否到頂層也是12根,需要看系統圖紙確定,初始端12根,不代表頂部也是12根
2、出箱子也是電源線和報警信號線
2022-10-03 23:46:09
-
問題1:12根干線,每根到一個防火分區,不用12根都到頂層。即;最下面是12根,過了一個防火分區,就少了1根,成11根向上。再過一個防火分區,剩10根繼續向上,........如此,到最后一個防火分區,就剩下1根干線了。
問題2:層消防端子箱的進線是各類干線(截圖一上的)。出層消防端子箱是支線(截圖二上的),采用1根24V電源線與2根報警總線(及其它類型的線)
干線對應的是防火分區內的各個層消防端子箱;不是按層消防端子箱分配。如果是12個樓層正好為12個防火分區,就不用解釋了,一看就明白。
支線是按層消防端子箱說話,出去幾根不同的支線(詳細看系統圖全圖)
2022-10-04 00:58:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看