  • 梁的其中一跨的某一段箍筋不一樣,如何設置

    梁的集中標注中,箍筋為A6-100/200,但在第二跨中有一小段梁的箍筋為A8-200,這種情況如何處理?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你這樣的我還沒碰見過,同一跨還分為2段的,要是真有這樣的,我建議你在原位標注里清除第2跨箍筋A(yù)6@100-200,直接手工計算A6與A8分別有多少根,編制其他箍筋A(yù)6與A8或者第2跨的箍筋單構件輸入,直接把各A6與A8根數手工計算出來,往單構件里一輸就好了

    2009-11-11 22:41:54 

  • 在原位標注中處理!!

    2009-11-11 21:24:57 

  • 點開原位標注或梁平法標注,在第二跨的相應箍筋的位置上把A6-100/200改為A8-200即可。 要是一小部分,那也一定有次梁分隔吧,把該次梁設成主梁的支座,就會多一跨梁,再用上面的方法修改箍筋。

    2009-11-11 21:33:10 

  • 你可以在A8-200前面加入數量,幫助里面有你看一下,我輸了一個,你參考一下同跨不同箍筋輸入方法。

    2009-11-11 22:45:43 