井底之蛙 2022-10-14 16:17:06 | 河北省 安裝 | 508查看 3回答
這種兩種進線,電源線和信號線,用軟件怎么計算呀,兩種線是穿在一根管子一樣長嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩根線穿一根管,
要么就用綜合布線分別添加兩種線型;要么就用電線配管,屬性中的電線寫成WDZN-BYJ-2*2.5+WDZN-RYSP-2*1.5。
RYSP可以叫屏蔽雙絞線也可以稱作屏蔽電纜,建議用綜合布線,這樣RYSP可以根據對自己有利的方式選擇是電纜還是電線,選擇電纜要長于電線;電線配線功能中默認都是電線
2022-10-14 16:25:07
-
是的,同管穿線,一樣長
屬性中這樣寫進去:WDZN-BYJ-3*2.5/WDZN-RYSP-2*1.5
重點是這個:/符號
首次提交 2022-10-14 16:21:33 最近修改2022-10-14 16:24:01 (修改過1次)
-
兩種線共一跟管
2022-10-14 16:22:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看