女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電梯導軌作為豎向接地干線

    請問各位大神,問題描述的是這樣的:電梯導軌作為豎向接地干線,-40*4熱鍍鋅扁鋼與電梯導軌可靠連接,下引至基礎接地網,上引至機房內LEB端子箱。

    問題:電梯導軌做為一個豎向接地,為什么還要扁鋼呢,假如樓層100米,計算該部分的防雷引下線,是不是僅算首層的電梯坑內的導軌到基礎接地網這一部分的扁鋼長度呢?首層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    是的,有導軌的地方可以作為接地線,但是導軌沒有和基礎接地線連接,需要扁鋼將他們連接為一體,機房層同理。

    2022-10-17 11:30:01 

  • 導軌接地扁鋼就是把導軌與接地網連接在一起形成接地體。

    假如樓層100米,計算該部分的防雷引下線,是僅算首層的電梯坑內的導軌到基礎接地網這一部分的扁鋼長度。

    2022-10-17 11:32:46 