  • 如何根據斷路器大小確定電纜

    表格計算

    請教各位老師,怎么根據斷路器的大小和電機功率來進行大概的電纜選型,有公式或者表格計算嗎

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    只能根據電機功率選電纜

    第一步:計算電流。功率=電流×(1.732×380電壓×0.85功率因數×0.9效率)。電流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。

    第二步:根據電流選電纜。25℃時,銅線的載流量是其截面積的5-8倍,選擇102的聚氯乙烯絕緣銅線載流量為50-80A,最為合理。

    第三步:考慮距離因素。35千瓦以下的電機正常電壓波動為5%,即380*0.05=19V。

    U=IR,R=銅電導率0.0175*長度/截面積10=19/43.69=0.43488

    長度=10*0.43488/0.0175=248米