匿名用戶 2009-11-17 11:33:33 | 江蘇省 其他專業 | 1753查看 8回答
內墻有水泥踢腳線,其墻面粉混合砂漿,其踢腳線是否要計算?
內墻有水泥踢腳線,其墻面粉混合砂漿,其踢腳線是否要計算?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按計算規則,水泥踢腳線應單獨計算
2009-11-17 11:45:20
-
內墻踢腳要另外計算,并且不扣墻面粉刷面積,
2009-11-17 11:48:17
-
水泥砂漿踢腳線單獨計算,但是計算內墻抹灰的時候踢腳線的高度不扣除。
2009-11-17 11:48:32
-
按定額規定水泥踢腳要單獨計算。
2009-11-17 13:31:25
-
踢腳線要計算,且墻面抹灰不扣踢腳線所占面積
2009-11-17 15:18:41
-
踢腳線是要另外定義、計算的。
2009-11-23 09:32:07
-
要看按清單規范計算還是04定額計價,也就是說要看你是做清單還是套定額?以下是計算規則: 一、內墻面抹灰: 1、內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。 內墻面抹灰長度,以主墻間的圖示凈長計算,不扣除間壁所占的面積。其高度確定:不論有無踢腳線,其高度均自室內地坪面或樓面至天棚底面。 2、石灰砂漿、混合砂漿粉刷中已包括水泥護角線,不另行計算。 七、水泥砂漿、水磨石踢腳 線按延長米計算。其洞口、門口長度不予扣除,但洞口、門口、垛、附墻煙囪等側壁也不增加;塊料面層踢腳 線,按圖示尺寸以實貼延長米計算,門洞扣除,側壁另加。
2009-11-17 18:26:53
-
一、內墻面抹灰: 1、內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。 有以上兩個計算規則,我相信你能判斷如何計算了吧。
2009-11-17 18:16:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看