一路向北 2022-10-28 09:34:56 | 貴州省 安裝預算計價軟件GCCP | 996查看 3回答
關于安裝工程中損耗問題
如題:安裝工程,關于低壓碳鋼管的損耗還是不太理解,在貴州定額與13清單中明確說明管道長度不扣除管件所占長度,并且在計價中已經單獨列清單計算管件,這個時候發現清單量大于定額量(如截圖),后面咨詢相關人員,給的回復是定額量小于清單量,少出來的那部分是管件的長度。到這里以后我就更加不明白,因為秪給得有損耗(4%損耗率),但是在要在定額中考慮損耗的話,定額量是小于清單量的,那實際施工中的損耗應該怎么考慮才算合理?
我的理解:既然要考慮損耗,且定額已經扣除管件所占長度,那就在該定額中考慮4%損耗(舉例,清單量為100m,定額量為95m,那在定額子目中考慮的工程量應該為95*0.04+95=98.8m)不知道這樣考慮的話合不合理?具體怎么去理解?謝謝各位老師
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
安裝工程,關于低壓碳鋼管的損耗還是不太理解,在貴州定額與13清單中明確說明管道長度不扣除管件所占長度, 計算規則是不扣除管件長度,定額編制和計算規則不要混淆
并且在計價中已經單獨列清單計算管件,這個時候發現清單量大于定額量(如截圖),后面咨詢相關人員,給的回復是定額量小于清單量,少出來的那部分是管件的長度。是的,因為低壓碳鋼管是笽管道,管道定額不包含管件的,管件另套,所以定額要扣減管件的長度。
到這里以后我就更加不明白,因為秪給得有損耗(4%損耗率),但是在要在定額中考慮損耗的話,定額量是小于清單量的,那實際施工中的損耗應該怎么考慮才算合理?定額損耗是社會平均水平,施工損耗是施工單位自己施工技術好不好,管理水平高不高有關系,這兩個也不是一回事。所以才會使用清單計價,清單給你制定統一規則,你干100米管子,需要用110米(損耗+浪費),那你綜合單價肯定高,我干100米只需要105米管子,我的技術先進,那甲方肯定選我。大致意思就是這。你后面的理解正確。
2022-10-28 09:51:14
-
不合適。(計價過程中,不能自己加損耗率。)
設計圖示長度100米,清單工程量是100米;定額工程量也是100米。
首次提交 2022-10-28 10:06:53 最近修改2022-10-28 10:09:15 (修改過1次)
-
損耗是軟件中自動設置的,你輸入的是實際數量
2022-10-28 10:12:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看