龍之吻2005 2009-12-01 15:12:02 | 河北省 其他專業 | 2212查看 6回答
電線,電纜在配電箱內的預留,網線,音響線等弱電線路在網絡柜處的預留,是否計入工程量清單的工程量.
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納GB 50500-2008《建設工程工程量清單計價規范》表C.2.8電纜安裝編碼030208001電力電纜,編碼030208002控制電纜;計量單位 m,工程量計算規則 按設計圖示尺寸以長度計算。表C.2.12配管配線編碼030212003 電氣配線 計量單位 m,工程量計算規則 按設計圖示尺寸以單線延長米計算。表C.11.3建筑與建筑群綜合布線 編碼031103017 4對對絞電纜,計量單位 m,工程量計算規則 按設計圖示數量計算??匆陨嫌?jì)算規則,預留線不能計入清單工程量??梢詫㈩A(yù)留線和材料損耗一并攤入綜合單價內。
2009-12-01 17:14:19
-
清單工程量計算規則:管多長,線多長。預留量是定額工程量,不能計入清單工程量。
2009-12-01 16:55:05
-
電線,電纜在配電箱內的預留,網線,音響線等弱電線路在網絡柜處的預留,是否計入工程量清單的工程量. 是,小電器按0.5米,配電箱按半周長計算。
2009-12-01 15:24:03
-
電線,電纜在配電箱內的預留,網線,音響線等弱電線路在網絡柜處的預留,是否計入工程量清單的工程量.? 不計入清單工程量,計入定額工程量。
2009-12-01 15:27:11
-
是的,根據定額說明應計入工程量。
2009-12-01 15:47:05
-
招標文件中的工程量清單給出的是圖示延長米,不含各種預留量,所以你要是投標就考慮放進去,要是結算,可能這部分(預留量)就要不到了。
2009-12-01 18:53:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看