henan62@sohu.com 2009-12-01 17:53:36 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 4回答
鋼筋2009里面暗柱的輸入問題
鋼筋2009里面,暗柱的箍筋是一個大箍筋一個小箍筋,一個拉勾,也就是4×3箍筋的形式,那么在暗柱里面輸入的話,應該怎么輸入呢,我輸入的是4×3,但是不計算啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱的一個大箍筋可以按箍筋輸入。一個小箍筋不能直接輸入,只能在其他鋼筋中編輯輸入。
2009-12-01 18:39:36
-
鋼筋2009里中,如果是矩形暗柱的鋼筋,輸入同框架柱,輸入箍筋間距、肢數(如4*3),T、L暗柱的箍筋,在箍筋1、箍筋2、拉筋1、拉筋2中輸入,不能滿足時在其它箍筋中輸入,然后在繪圖輸入中布置構件,匯總計算,就會看到鋼筋工程量。
2009-12-02 08:56:16
-
可以將拉筋在其它鋼筋內輸入。
2009-12-01 18:15:19
-
其實你輸入了單數就應該有一個單勾的
2009-12-01 18:40:00