關于縱向受力鋼筋搭接區箍筋間距
總價包干合同,現場實際施工搭接區箍筋間距為200,而圖集和軟件設置是min(5d,100),兩個相差幾十噸鋼筋,這種情況下軟件計算設置縱向受力鋼筋搭接區箍筋間距是否應改為s?進度工程量和結算是否也應扣減這些鋼筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按實際的來
2022-11-09 20:35:00
-
這是審核的主要點,看你關系了
2022-11-09 20:48:16
-
縱向受力鋼筋搭接區箍筋需要加密,請問這個搭接區,是不是為1.3Ll。也就是說是那個綁扎搭接連接區段長度
-
關于22G101-1(第60頁)梁、柱類構件縱向受力鋼筋搭接接頭區箍筋構造
梁、柱類構件縱向受力鋼筋搭接接頭區箍筋構造中,搭接長度范圍的搭接 是單指綁扎搭接,還是包括了機械連接及焊接?
-
當邊緣構件的箍筋間距大于100時,其縱向鋼筋搭接長度范圍內虛另加箍筋c8當前箍筋
-
柱端箍筋加密區,設置在受力較小處,搭接長度范圍內的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm在軟件中這樣設置對嗎?