王子銘 2022-11-09 22:04:55 | 河北省 安裝 | 615查看 3回答
配線根數3具體是啥意思
2022-11-09 22:06:24 補充
系統圖WL1為BV-3*2.5 PC20 我是否可以理解為 如圖AL箱出線為BV-3*2.5 配管PC20 配線3根的地方就是PC20的管3根 配線為BV-9*2.5
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
BV-3*2.5 PC20 =圖示3=3根2.5mm2BV線穿入一根PC20的電線管
不是9 是3
再就是從電氣原理分析,雙聯單控開關需要計入3根線
未注明的按照圖紙說明來
首次提交 2022-11-09 22:09:24 最近修改2022-11-09 22:14:05 (修改過3次)
-
3是指3根配線,PC20穿bv3*2.5的電線,如果是2,哪怕這條回路是BV-3*2.5,那么這一小段的電線用的也是BV2*2.5的
2022-11-09 22:09:27
-
不是3根管線,也不是系統圖的3根線,此處的3是1根火線+2根控制線,系統圖里面的3是1根火線、1根零線、1根接地線。
2022-11-10 05:34:24