  • 綜合布線電話線應該怎么考慮求解

    請問一下室外進線3x50對大對數線纜;但是一共有五層每層都是進線1x25對對數數纜;這樣應該計算5根1x25還是應該怎么考慮,麻煩專業幫忙再考慮一下,我不是很懂電話線應該怎么考慮;3x50對是可以拆開的嗎,可以理解為6根25對,一層一根;一根預留這樣嗎’預留

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    是的,你的理解是對的

    2022-11-10 21:18:47 

  • 3根50對計算到一層;1*25對計算5根,長短不一。

    2022-11-11 02:24:15 