aaaa8888 2009-12-03 21:51:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 2回答
板負筋和板受力筋問題
為什么板的負筋支座外邊線的鋼筋量比支座內邊線的量少,板邊緣的跨板受力筋無法伸入支座外邊線。問題補充:四川是用支座內邊線還是外邊線。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 單邊標注板負筋長度不含支座寬時,即使在計算設置里設了“單邊標注負筋長度到支座內邊線”,除負筋在墻處能計算正確外(墻不是板的支座),在有梁(梁為板支座)處的板負筋,軟件在計算時會扣除1/2支座寬,計算有誤。避免此類問題發生需:在有墻的地方布置單邊標注板負筋時應選擇“按墻布置”,同理有梁時選“按梁布置”,在有連梁的地方選“按板邊布置”或“畫線布置”。 至于你說的支座內邊線還是外邊線有時圖紙會注明:標注長度是出支座凈長還是包含支座寬。一般情況下,如果圖紙未注明時,選擇“支座軸線”
2009-12-03 22:09:18
-
外邊線與內邊線差一個支座寬度的長度啊。 內外邊線要看圖紙的標注,設計者的標注是不一樣的。
2009-12-04 07:13:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看