ping 2022-11-14 11:38:59 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 1601查看 1回答
主樓消防電干線由地下消防端子箱幾個回路到消控室
消防電系統:主樓地下一層平面圖(三個單元),系統圖一,系統圖二。消防電源干線(電源線+報警線+廣播線+電話線)根據系統圖一,系統圖二,各引一路干線到各層消防端子箱。最后2路干線匯入地下一層消防端子箱。問題:由地下一層消防端子箱起 需有幾個回路消防電源干線到消防控制室。2、判斷給幾個回路的原則是什么?
2022-11-14 17:38:34 補充
我的理解是負二層、負三層消防電干線串聯一路回路到負一層弱電機房消防端子箱,然后在由負一層消防端子箱一路消防干線回路到消控室,這樣理解對嗎?如果不對應該從負一層弱電室消防端子箱幾路回到消控室?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看系統圖為-1層一個回路,-2、-3層為各兩個回路
2022-11-14 17:20:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看