影子 2022-11-14 15:32:41 | 四川省 土建土建計量GTJ | 268查看 2回答
請問這種矩形暗柱,剪力墻用那種方式來填滿嗎?剪力墻只有200厚的。1、2、3?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:場景一:若柱是框架柱,剪力墻繪制到框架柱中心線即可,對鋼筋和土建量都沒有影響。
場景二:若柱是暗柱/端柱。
若暗柱/端柱在剪力墻中間位置:剪力墻直接拉通繪制,不需要斷開繪制,否則會影響土建工程量以及鋼筋工程量(水平鋼筋會多計算錨固以及墻長變短影響搭接量)。如圖:
若暗柱/端柱在剪力墻端頭位置,剪力墻繪制時需延伸至暗柱/端柱端頭位置,覆蓋暗柱滿畫。如圖:
備注:若端柱寬度比剪力墻厚度大,可以不用特別調(diào)整墻厚度。
若暗柱/端柱在剪力墻轉(zhuǎn)角位置:拐角兩端分別有墻,墻繪制到墻中心線對墻中心線即可,對鋼筋和土建工程量都沒有影響。如圖:
2022-11-14 15:36:28
-
這是端柱,按右邊畫法就是
2022-11-14 15:37:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看