doublegao 2009-12-05 11:38:52 | 廣西壯族自治區(qū) 鋼筋算量GGJ2013 | 1755查看 2回答
筏板基礎有關問題
筏板底板下為樁承臺及基礎梁,承臺下為墊層,梁、承臺和筏板一起澆筑 1.樁承臺邊長寬大于等于2500時,配鋼筋減少10%,但是如果承臺的一邊大于等于2500,另一邊小于2500的話,是要按寬大于2500的那邊乘以0.9,寬小于2500的那邊不用是把? 2承臺底部設計有橫眾兩排鋼筋,承臺的頂部也設計有橫眾兩排鋼筋,是否算法都是一樣的,手算的話 3.算柱的基礎插筋時,基礎高度怎么確定?是從墊層面到筏板底板面的高度嗎,這個高度是按最深的那個位置來確定嗎,還是區(qū)分開不同的高度一個個確定,因為各個樁承臺的高度不一樣問題補充:另外,我想問下, 那個保護層的厚度是減去樁承臺的保護層呢還是算柱子的,還是算筏板的??????
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、周邊鋼筋是邊長減保護層,大于2500一邊的平行鋼筋縮短10%,不夠2500的不減少,在計算設置中調(diào)整。 2、是的算法一樣。 3、基礎高度,柱底標高默認基礎底標高的,是從各個基礎的厚度減去一個保護層,樁承臺的高度不一樣,軟件默認各個基礎高度分別計算各個柱的插筋深度
2009-12-05 13:15:28
-
1、大于2500一邊的平行鋼筋縮短10%。不夠2500的不減少。 2、是的算法一樣。 3、是的,是從何墊層頂標高開始計算的(還要扣減保護層)。
2009-12-05 12:18:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看