匿名用戶 2009-12-05 17:06:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 5回答
有關馬凳筋的問題
我想確定一下,現澆板120厚或200厚會布置馬凳筋嗎?圖紙說明不明確。所以想向孖同行們請教。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工中如果板中配筋有上鐵和負筋時都會配置馬凳筋的,因為要支撐上鐵的。在預算中馬凳筋是屬于措施筋的,軟件中匯總后的量在措施筋中。工程中沒有特殊的說明,但在施工中會用到的,如果不算的話會吹虧的。但用什么型號和直徑的就要憑經驗和施工組織設計中說明的了。軟件中【板】屬性編輯器中就有馬凳筋的設置,里面有參數圖可選的。
2009-12-07 20:21:47
-
都會有,如果設計沒有,可以按經批準的施工方案
2009-12-06 16:35:33
-
為了保證鋼筋的保護層,即使圖紙不說明現澆板應該要設置馬鐙筋的,但是一般施工單位就用多余的鋼筋頭制作,可以按照施工組織里的方案計算,要是施工組織沒明確施工單位就需和建設單位協商解決。
2009-12-05 17:21:11
-
你的問題條件少點吧?如果有負筋的話是要布置馬凳筋的,在算量中有這個馬凳筋的選項,請留意一下!
2009-12-05 17:16:34
-
有 一搬馬鐙高:板厚減去保護層 間距:一米 配筋:B12 就可以了
2009-12-05 17:17:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看