鋼筋支座問題
框架梁以框架柱為支座,柱子的截面尺寸是600*600,但是在計算框架梁加筋一排和二排時凈跨尺寸和支座尺寸都和實際不符啊,支座尺寸少了了50mm為550,凈跨尺寸多了50mm。請問這是怎么回事啊?我都從新畫了一遍還是那樣啊。也手動設置了支座也不行啊。不明白是怎么回事?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以仔細閱讀一下平法規則。計算梁上部負筋時,一排和二排按凈跨尺寸,如果相鄰兩跨不一樣時,是按照相鄰兩跨中按較大的跨來計算的。
2009-12-13 09:10:03
-
計算框架梁加筋一排和二排時凈跨尺寸和支座尺寸時:相鄰兩跨不一樣時,是按照相鄰兩跨中按較大的跨來計算的。