huqingzhe 2009-12-09 10:33:41 | 河北省 其他專業 | 940查看 1回答
地暖識圖問題 河北03采暖定額
地暖識圖問題 河北03采暖定額 連接分集水器的進戶管是DN32,室內埋管總說明中寫的是DN20,那套項的時候選擇管外徑是DN32還是DN20? 另外,分集水器是3環路,其中一個環路圖紙上標的是L=84m,廚房D=150mm,臥室D=200mm,請問這個是什么意思? 急請高手解答問題補充:分集水器的列項只有三種管徑,分別是管外徑16mm以內,20mm以內,25mm以內。如果是32mm,那怎么套項?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納選擇外徑DN32的,L=84管線總長度是84米,廚房管間距是150毫米,臥室管間距是200毫米。
2009-12-09 11:00:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看