  • 動力電纜配線問題

    配電箱配線在算量的時候,有時候看到圖示這種供電系統圖。我以前的做法是按照電箱接四條電纜去不同的箱子來計算,今天一位同事說應該是并聯,一根電纜供給不同箱子的配電,說由分支配電箱的斷路器再接線去其他電箱就可以了。說的我有點迷糊,我想請問各位老師,實際施工中,像這樣的一個回路后面連接兩個電箱的動力電纜,是怎么接線的呢?遵循一條電纜一個電箱,還是用分支器或者其他辦法并到一起的?

    2022-12-02 17:12:21 補充

    答疑解惑平面圖是這樣。麻煩各位老師了

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    兩種方式都可以,原則上只要通電都可以的,但是出于電壓、節約材料等各方面,大多數會選擇串聯的方式(一根電纜給不同箱子供電),同一個單元相同類型的配電箱可以這樣,比如照明配電箱一個回路,應急照明配電箱又單獨一根回路。至于連接方式,上面說到的分支器可以,穿刺線夾、T接都是可以,還有用預分支電纜,雖然形式不一樣,但原理都是從主電纜上分支出去一根支電纜。

    穿刺線夾截圖幫助理解,其余方式百度一下就行了

    廣聯達服務新干線

    2022-12-02 17:17:58 

  • 是一根電纜供給不同箱子的配電

    2022-12-02 17:13:39 

  • 同事說的是正確的,按你的說法那系統圖應該就是4條回路了

    2022-12-02 17:19:02 