靜候輪回 2022-12-08 16:53:46 | 廣東省 安裝 | 332查看 1回答
新砌蒸氣混凝土墻體,招標清單有電氣布管鑿(壓)槽,結算審核時咨詢公司認為不應計算
新砌蒸氣混凝土墻體垂直暗裝管線,不能預埋,實際發生鑿(壓)槽,咨詢公司認為不應計算
施工單位認為,招投標清單均有計算,實際有發生,且垂直部分不能預埋,應按實計算
咨詢公司認為預算包干費里說明已含機電安裝后的補洞(槽)工料費的
請教專家怎樣處理這個問題
2022-12-08 17:04:18 補充
此項目屬二次裝修改造工程
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應單獨計算剔槽
2022-12-08 17:19:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看