ymdyd 2009-12-12 08:34:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 4回答
關于墻體鋼筋排數(shù)的問題
單層住宅工程墻體配筋的說明是這樣的,水平分布筋B12@150,豎向分布筋:內側B12@150,外側C16@150+C12@150,其中C16在二分之一層高處截斷。這個在鋼筋2009里怎么處理。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納把墻從一半高的地方人為的斷開,分兩節(jié)定義墻體構件,分別調整標高就可以了 鋼筋總噸位應該不會增加的,但接頭可能會多一個, 你也可以按正常情況定義,把深入一半高度的16鋼筋在其他鋼筋里輸入,就可以計算工程量了
2009-12-12 08:55:40
-
按照B12來布置鋼筋 然后匯總計算 編輯鋼筋用B12的根數(shù)來編輯C16的鋼筋
2009-12-13 15:32:31
-
水平筋輸入(2)B12@150 外側輸入(1)B12@150+(1)C12@150。 C16@150在單構件輸入中補充輸入計算。
2009-12-12 08:43:49
-
好像能解決,我聽過一個講座,也說到了這個二分之一的問題,但我想不起來怎么輸入的了,我先試試再給你答復 那個二分之一高度的你在其他鋼筋里面輸入 其他鋼筋設置為C16@150,長度就是你那所謂的二分之一高度
2009-12-12 08:53:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看