剪力墻水平分布筋和豎向分布筋間距都為200, 拉筋表達式分別是多少
剪力墻水平分布筋和豎向分布筋間距都為200, 設置拉結筋一級直徑為8mm,按照隔一拉一的方法布置,和按照梅花型布置 拉筋表達式分別是多少?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納10.0鋼筋不能布置梅花形,軟件計算是近似值的,就是認為的把間距修改為A8@400*200,這只是變通的處理方法,沒有準確的計算依據的,現在的2009鋼筋可以直接設置梅花形布置拉筋了。 剪力墻的約束邊緣構件,就是暗柱,一般圖紙都有暗柱配筋的,直接在墻類別里,定義暗柱,布置到剪力墻里就可以了。圖紙怎么設置,就怎么定義,這個軟件是能計算的。 沒有這個印象,拉結筋加密沒有什么意義的,我們也沒有看到拉筋加密的做法,現在非標設計很多,如果你遇到了。只能在單構件里進行追加計算多出來的拉筋了,設置里不能滿足你的要求的。
2009-12-13 09:00:30
-
隔一拉一的方法布置,和按照梅花型布置 拉筋表達式,一樣,皆為A8-400*400.
2009-12-13 08:06:44
-
拉筋的間距應該與縱橫筋的間距成模數匹配,輸入A8@400*400或A8@600*600都是可以的,要由設計人確定具體的間距。
2009-12-13 08:17:19
-
按照A8@400*400輸入即可。
2009-12-13 08:19:17
-
你好:拉筋的間距應該與縱橫筋的間距成模數匹配,輸入A8@400*400、A8@400*200;前邊方法是隔一拉一的方法布置;后邊是梅花型方法布置。 沒明白你的意思?
2009-12-13 08:23:05
-
輸入A8@400*400 即可。
2009-12-14 10:25:03