  • 什么是接地跨接線?

    1.什么是接地跨接線? 2.利用建筑物內主筋做接地引下線安裝按設計圖示尺寸以10m為計量單位計算,這部分不是土建里的嗎?為什么電氣工程還要計算? 3.什么是斷接卡子?用在什么地方?起什么作用?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一、接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。接地跨接線適用于:1、霹雷針和引下線連接;2、霹雷網和引下線連接;3、易燃氣體管法蘭之間的連接;4、接地線和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 二、如果電氣設計中有利用建筑物內主筋做接地引下線,在電氣工程中要單獨計算,每個柱內不少于2根鋼筋必須按照電氣規范要求焊接,和土建的鋼筋制作安裝并不矛盾,如果土建中構造柱是綁扎連接,就必須選其中的兩根鋼筋進行焊接,焊接長度達到規范要求,如果土建中鋼筋本來就是焊接的,就只進行相關規范檢查。 三、斷接卡子是指一種接地檢測裝置,一般安裝在外墻上,距室外地面0.8~1.0米左右,斷接卡下端與接地體相連,上端與避雷引下線相連。

    2009-12-27 12:27:42 

  • 應該有說明的,以設計的內容為準

    2009-12-27 16:13:21 

  • 接地引下線和跨接地線是兩個概念,但都是把導電的金屬體連接貫通,與接地干線連接成一個整體達到接地的目的。具體施工方法見施工圖的設計要求和施工工藝要求以及施工驗收規范的要求。

    2009-12-28 09:29:15 

  • 遇到沉降縫時就用接地跨接

    2009-12-28 10:58:00 