  • 關于消火栓選擇的問題

    如圖設計說明,-2~6,11~23層的消火栓為減壓穩壓消火栓,但上面說室內用薄型單栓消火栓,人防用消防軟管卷盤消火栓,那么應該選擇什么消火栓來套定額,還是說-2~6,11~23層的既是薄型單栓消火栓又是減壓穩壓消火栓?人防

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    -2~6,11~23層的非人防區是減壓穩壓薄型單栓消火栓,地下人防區是減壓穩壓消防軟管卷盤消火栓;其中消防軟管卷盤消火栓套消火栓定額要乘1.2的系數,詳細的可以參照定額。

    減壓穩壓型消火栓,其實就是消火栓內部多一個減壓擋板,價格上差距不大

    2022-12-21 17:14:59 

  • 定額是一樣的,按要求區分消火栓主材名稱

    2022-12-21 17:06:13 

  • 定額是一致的,只需要修改主材(消火栓)名稱即可

    2022-12-21 17:07:05 