qinweiping 2009-12-28 10:30:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4131查看 3回答
電氣定額中電力電纜敷設分截面積,這個截面積指的是單芯的截面積還是多心的,
電氣定額中電力電纜敷設分截面積,這個截面積指的是單芯的截面積還是多心的,我的電纜是YJLV22 4*70的,電纜敷設應套哪個子目(在河北08定額中),終端頭16個應套哪一個?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
指單芯截面,應該套2-611。終端頭套2-640
2009-12-28 10:40:52
-
電氣定額中電力電纜敷設分截面積,這個截面積指的是單芯的截面積,YJLV22 4*70電纜應該套河北安裝電氣定額中2-613子目,其中終端頭要看你的敷設位置,分戶外和戶外,戶外一般情況下套干包式的。
2009-12-28 10:41:12
-
1、電力電纜敷設定額中的步距“截面”是指電纜的單芯截面 2、電纜YJLV22-4*70是交聯(lián)聚乙烯鋁芯電纜且帶有鎧皮的,應套鋁芯電力電纜敷設中的電纜截面120mm2以下的定額子母。 3、終端頭16應根據電纜頭的制作工藝不同套定額子母,一般是采用干包式電纜頭,套戶內干包式電纜頭制作、安裝中的1KV以下干包式終端頭截面35mm2以下的定額子母。
2009-12-28 10:45:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看