- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
小周 2009-12-29 21:36:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 4回答
剪力墻鋼筋算量
鋼筋算量中剪力墻鋼筋量二層的結構和別的層差不多,但量少了,發現查看鋼筋量時有的墻沒鋼筋量的原因是什么問題補充:我按F3選中墻后,查看畫完的剪力墻的屬性有鋼筋,但是從查看鋼筋量中有一些墻比如Q-5(1)這樣標注中鋼筋量顯示為0
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、單看沒有鋼筋量的構件的私有屬性,是否有鋼筋標注; 2、重新匯總計算,選擇全部樓層,再看; 3、二層層高是否一樣; 4、剪力墻鋼筋為0時是否是暗柱重合,而暗柱沒有設置鋼筋; 5、二層以外的剪力墻、柱和暗柱是否有插筋;
2009-12-31 15:39:29
-
查看墻屬性,是不是鋼筋信息沒輸 那就查計算結果為0的那些構件的標高、配筋信息和與之相關的構件 所以要查沒鋼筋量的那些墻的標高和同一位置上下層的墻的標高
2009-12-29 21:39:11
-
可能是你的工程剛好從二層變化,也就是下層鋼筋小而上層鋼筋規格大,中間鋼筋規格小,上邊下插筋與下邊伸出鋼筋超出中間鋼筋.
2009-12-29 22:17:49
-
鋼筋算量中剪力墻鋼筋量二層的結構和別的層差不多,但量少了,發現查看鋼筋量時有的墻沒鋼筋量,原因是:一是檢查二層墻的屬性,看墻的鋼筋是否有,如沒有再重新輸入。二是因為队的結構和別的層差不多,量應該是相差不多,查看一下軟件在計算時,二層的墻沒有計算上,可在重新匯總計算一次。
2009-12-30 06:37:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看