hnzzzgy 2009-12-30 15:49:31 | 河南省 其他專業 | 1087查看 2回答
天津150米(50層)剪力墻住宅,標準層和全樓鋼筋砼指標大概是多少?
天津150米(50層)剪力墻住宅,標準層和全樓鋼筋砼指標大概是多少?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我們公司在在天津施工完一個工程,也是剪力墻的33層。全樓的鋼筋指數是:58千克每公斤。標準層的指數是:53千克每公斤。 確實是差一個等級,一般情況下最多也就是每平方再增加5公斤左右。剪力墻的60公斤就已經不少了。 二級到一級,按照平法也就是錨固不同,變化不是很大的。增加5公斤就不少了。
2010-01-04 16:19:35
-
鋼筋指標應75-80公斤左右。砼應在0.48-0.5立方米/平方米
2009-12-30 16:51:53