女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • KZ箍筋個數計算及03G101-1P36基礎插筋所指的1/3凈高所指

    2.9M層高120板厚 500 梁高 400*400的KZ 箍筋間距100/200 標準層箍筋怎么算出來24跟呢 應該是下部500加密上部1000加密 中間1400非加密 算出來22跟箍筋啊 還有就是03G101-1P36基礎插筋所指的1/3凈高所指如果600筏板基礎頂高-2.45M無地下室 軟件怎么是直接插到1層取一層的層高2.9M-梁高0.47 的凈高的1/3呢。 還有就是板筋支座負筋處的馬鐙需要布么。支座負筋加上然后加布的水電管加筋不是正好構成雙層雙向么,按照雙層雙向處布馬鐙不是要布的么。各說紛紜不知各位大蝦有具體的規范說法沒

    問題補充:凈高應該是基礎部位的2450-梁高470/3這樣算才對啊

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:2.9M層高120板厚 500 梁高 400*400的KZ 箍筋間距100/200 標準層箍筋怎么算出來24跟呢 應該是下部500加密上部1000加密 中間1400非加密 算出來22跟箍筋??? 按規范要求算的箍筋根數為6+6+11=23根。 你說的無地下室時的1/3應該是(2900+2450-470)/3=1627 負筋下支馬凳筋的問題規范里是沒有要求的,一般都是在施工方案中明確做法,經甲方認可后按照施工就好了,一般情況不管是邊支座負筋、還是中間支座負筋以及雙層雙方的配筋都要布置馬凳筋的。 標準層箍筋為下加密550=6根、上加密為1050=11根、中間為(2900-550-1050-400)/200=4.5根,進上加一=6根。 另外沒有地下室層高就是基礎頂到一層梁底?/div>

    2009-12-30 19:14:59 

  • 凈高是指基礎頂面至框架梁底面 上部加密區長度應該是錨固長度

    2009-12-30 16:07:45 

  • "2.9M層高120板厚 500 梁高 400*400的KZ 箍筋間距100/200 標準層箍筋怎么算出來24跟呢 應該是下部500加密上部1000加密 中間1400非加密 算出來22跟箍筋啊"我回答的你的這個問題??! 底部加密應該是Hn/3

    2009-12-30 16:15:38 