王強 2023-01-10 17:06:13 | 黑龍江省 安裝 | 965查看 3回答
請問消防泵房管道問題
請問消防泵房里說明閥門是法蘭連接 可是管道連接沒說什么形式 這種情況一般管道是法蘭連接還是溝槽連接?如果是法蘭連接管道該套什么定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按工業(yè)管道計算,焊接或溝槽連接,連接方式會影響造價,可以問設計
2023-01-10 17:11:41
-
現(xiàn)在管道溝槽連接的多,不會是法蘭連接,閥門法蘭連接不影響管道連接
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2023-01-10 17:10:29
-
閥門是法蘭連接,管道必須是法蘭連接。即;閥門的連接方式必須隨管道的連接方式。
2023-01-10 18:52:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看