張那個張 2023-01-11 21:27:40 | 河南省 安裝 | 469查看 2回答
配電箱中照明線路配管pvc16跟插座線路pvc20,但是在照明平面圖
配電箱中照明線路配管pvc16跟插座線路pvc20,在照明平面圖中有3、4、5根線 說明里面說2—3穿pvc16 ,4—5穿pvc20 這跟配電箱里面的pv16就不一樣了,應(yīng)該怎么算工程量啊,分開算嗎,按平面圖實際來
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按平面圖實際來計算
2023-01-11 21:31:25
-
平面圖中,有控制線的,按設(shè)計說明考慮(2—3穿pvc16 ,4—5穿pvc20 )
2023-01-12 06:11:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看