2012 2023-01-13 21:17:24 | 河南省 安裝 | 551查看 3回答
強電回路導線根數
各位老師,以下這個回路是不是有錯誤,如果是雙聯開關應該是5根線吧。后面還有一個W1回路,如果是4根線它應該是單聯單控開關吧。
2023-01-14 09:37:29 補充
最上面的兩個是黑板燈
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果系統圖照明系統是3根線(1零1火,1地)
先進開關,一根火入開關,二根火(控制燈)隨1零,1地,共4根線上去,是4根線。
如果系統圖照明系統是2根線(1零1火)
先進開關,兩根線通過開關盒,1火進開關,出二根火控到燈,隨1零一起上,就是3根線。
2023-01-14 22:02:49
-
雙聯開關處應該是五根線,兩根控制線、一根火線、一根零線、一根PE線
2023-01-13 21:55:31
-
雙聯開關(沒有燈具),沒有用。
三聯開關,是正確的。
首次提交 2023-01-14 07:45:15 最近修改2023-01-14 07:45:34 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看