消防報警系統線路的問題
各位老師,端子箱是消防接線端子箱,SI是短路隔離器。請問消防接線是按照上面的一種接線方式呢還是下面的一種接線方式呢?2023-01-19 16:16:54 補充
各位老師,這端頭是樓層的端子箱,不是機房的消防機柜?我怎么請教的和各位同事的都不一樣呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上面
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2023-01-19 10:58:16 最近修改2023-01-19 10:58:26 (修改過1次)
-
是按照上面的第一種接線方式
2023-01-19 11:04:21
-
第一種情況
2023-01-19 11:08:27
-
第一種方式。即;一個防火分區一個短路隔離器 ,一根信號線。
如果是第二種方法,那么第二個短路隔離器,就毫無意義。