111 2023-01-27 15:56:39 | 江蘇省 土建 | 2332查看 2回答
CAD圖中的柱大樣在廣聯達中繪制應該是圖1還是圖2?(是否應該有外側箍筋?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是圖1
但剪力墻屬性中修改“水平分布筋計入邊緣構件體積配箍率“修改為“計入“,并設置“按實際位置代替”,則剪力墻水平鋼筋會代替暗柱箍筋,暗柱箍筋會自動扣減。
首次提交 2023-01-27 15:58:49 最近修改2023-01-27 16:01:11 (修改過2次)
-
按圖 一定義暗柱。
2023-01-27 16:30:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看